Hallo Herr Möhnen,

habe die Espressopumpe mal auseinander mal inbetrieb genommen. Zerstäubt schön. Das Zerstäubungsbild kann man mit der Heizölpumpe vergleichen. Jedoch ...

mehr...

Hallo Herr Möhnen,

habe die Espressopumpe mal auseinander mal inbetrieb genommen. Zerstäubt schön. Das Zerstäubungsbild kann man mit der Heizölpumpe vergleichen. Jedoch schaltet die Pumpe nach 3 min Einsatz, für 3 min in einen Ruhezustand wegen Überhitzung.

 

Wenn man die Pumpe ausschaltet tropft es an der Düse immer nach. Deshalb würde man noch ein Ventil benötigen, welches zwischen Düse und Pumpe ist. ich habe mal ein Ventil rausgesucht, welches wir bestellen könnten...

Die Frage ist nur ob ich 230 V AC oder 24 V DC bestellen soll? Da die Pumpe ja mit 230 Volt AC betrieben wird, könnte man das Ventil theoretisch auch mit 230 Volt betreiben?

Hier ist der Link für das entsprechende Ventil:

http://www.mercateo.com/p/955-M%2820%29218%2820%29220V/M218220V_2_2_Wege_Magnetventil_G_1_8_stromlos_geschlossen_NC_Vito.html

 

 

Re: Espressopumpe

von gelöscht -

Hallo Florian,

gut, dass die Pumpe ein zufriedenstellendes Sprühbild ermöglicht.

Ein Dauerbetrieb führt aber zur Zerstörung der Pumpe! Das hatten wir doch schon aus dem ...

mehr...

Hallo Florian,

gut, dass die Pumpe ein zufriedenstellendes Sprühbild ermöglicht.

Ein Dauerbetrieb führt aber zur Zerstörung der Pumpe! Das hatten wir doch schon aus dem Datenblatt der Pumpe entnommen. Also bitte das Teil nicht länger als für einen Sprühvorgang laufen lassen!

Da das Ventil ja direkt von der SPS angesteuert wird sollten wir eine 24V-Variante nehmen. Ansonsten wäre ja noch ein zusätzliches Schaltelement nötig.

 